.[单选题]防雷接地的接地装置是由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成,接地体可分为自然接地体与人工接地体。下列属于自然接地体的是()。
A.埋入地下的铸铁市*自来水管
B.埋入地下的金属天然气管路
C.埋入地下的镀锌扁钢
D.垂直埋置的角钢
滑动查看答案
???
答案:A
解析:接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有如下几种:(1)埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外)。(2)金属井管。(3)建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构。(4)建筑物的钢筋混凝土基础等。
.[单选题]施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。其敷设方式为:室外线路主要有绝缘导线架空敷设(架空线路)和绝缘电缆埋地敷设(电缆线路)两种。下列关于施工现场配电线路的说法中,正确的是()。
A.架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上,电杆埋设深度宜为杆长的1/10
B.当架空线跨过施工现场时,架空线最大弧垂与地面最小垂直距离不小于4.0m
C.电缆直接埋地敷设的深度不应大于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂
D.架空线路中的单相线路零线截面不小于相线截面的50%
滑动查看答案
???
答案:B
解析:(1)架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固。(2)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。(3)三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。
.[单选题]施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。下列关于室内线路敷设的说法中,错误的是()。
A.潮湿场所或埋地非电缆配线当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接
B.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m
C.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护距地面高度不得小于2.5m
D.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于2.5mm2
滑动查看答案
???
答案:D
解析:室内配线的,要符合下列规定:(1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆。室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。(2)潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。(3)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。(4)架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小2.5,并应采取防雨措施。(5)室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2铝线截面不应小于2.5mm2。(6)钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于mm;采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于mm,至瓶间距不应大于1.5m;采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。
.[单选题]施工现场由于环境复杂,操作频繁,且配电箱和开关箱通常露天使用,故对其构造、材料和使用有特殊要求。下列关于配电箱与开关箱的设置、构造、电器选择的说法中,正确的是()。
A.配电箱、开关箱周围应有足够1人工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草
B.固定式配电箱、开关箱与地面的垂直距离应为1.4-1.6m
C.配电箱的电器安装板上线N端子板必须与金属电器安装板绝缘
D.当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,仍应设分路断路器或分路熔断器
滑动查看答案
???
答案:C
解析:(1)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。(2)配电箱、开关箱应设计端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m(3)配电箱的电器安装板上必须设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。(4)当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
.[单选题]根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JG)。下列关于配电箱的电器安装板上N线端子板和PE线端子板的说法中,正确的是()。
A.N线端子板必须与金属电器安装板做电气连接
B.PE线端子板必须与金属电器安装板绝缘
C.电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接
D.N线端子板应当与金属箱体做电气连接
滑动查看答案
???
答案:C
解析:(1)N线端子板必须与金属电器安装板绝缘:PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。(2)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。
化工安全
.[单选题]国家安全生产监督管理总局分别于年、年公布了《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》、《第二批重点监管危险化工工艺目录》和《第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案》,明确了18种重点监管的危险化工工艺及其工艺安全控制措施。下列不属于18种重点监管的危险化工工艺的是()。
A.双氧水漂白过程中的过氧化工艺
B.脱硫过程中的加氢工艺
C.浓硫酸与氟化钙(萤石)制备无水氟化氢中的氟化工艺
D.甲醇氧化制备甲醇过程中的氧化工艺
滑动查看答案
???
答案:A
解析:向有机化合物分子中引入过氧基(-0-0-)的反应称为过氧化反应,得到的产物为过氧化物的工艺过程称为过氧化工艺。而双氧水漂白的机理,通常认为是H2O2在水中电离产生的H02-(进行漂白的主要成分),与色素中的双键发生反应,产生消色作用。因此双氧水漂白过程不是过氧化工艺。
.[单选题]光气及光气化工艺包含光气的制备工艺以及以光气为原料制备光气化产品的工艺路线,光气化工艺主要分为气相和液相两种。下列关于光气化工艺的说法中,正确的是()。
A.反应介质不具有燃爆危险性
B.光气化反应的反应类型为吸热反应
C.一氧化碳与氯气反应,得到光气
D.光气为无*气体,在储运、使用过程中不必考虑、泄漏
滑动查看答案
???
答案:C
解析:A选项错误,反应介质具有燃爆危险性。B选项错误,反应类型为放热反应。D选项错误,光气为剧*气体,在储运、使用过程中发生泄漏后,易造成大面积污染、中*事故。
.[单选题]下列选项中,不属于光气及光气化工艺的重点监控工艺参数的是()。
A.一氧化碳、氯气的含水量
B.反应釜液位、反应釜搅拌速率
C.反应物质的配料比、反应釜温度
D.光气进料速度、反应物质的配料比
滑动查看答案
???
答案:B
解析:光气及光气化工艺的重点监控工艺参数包括反应釜温度、压力,不包括反应釜液位和反应釜搅拌速率。
.[单选题]新建生产装置或设施安装、变更或检修完毕,要通过系统的安全检查,确保工艺系统满足设计、安装和测试等相关的要求,符合安全投产的条件。关于新建生产装置或大修装置的开工前确认,下列说法正确的是()。
A.对于新建生产装置或大修装置,一般分两次进行开工条件确认,即中间交接前进行“三查四定”和装置引料前进行开工条件检查
B.“三查四定”指的是查设计漏项、查设计缺陷、查未完工程量,定任务、定人员、定时间、定措施
C.“三查四定”一般在项目进度完成了50%-60%时进行
D.按照中间交接的标准进行“三查四定”检查后,就可以进行中间交接
滑动查看答案
???
答案:A
解析:B选项错误,“三查四定”,即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成。C选项错误,“三查四定”一般在项目进度完成了90%-95%时进行。D选项错误,按照中间交接的标准进行“三查四定”并完成问题整改后,就可以进行中间交接。
.[单选题]化工装置在开停工阶段存在的安全风险因素比正常生产阶段更集中、更危险、更复杂,也是事故多发的过程,其危险性表现在:一是装置的开停工技术要求高、程序复杂、操作难度大,是一个需要多专业、多岗位紧密配合的系统工程。下列关于装置开停工过程中吹扫的说法,正确的是()。
A.设备和管线内没有排净的可燃、有*液体,一般采用蒸汽或空气进行吹扫
B.吹扫时要根据停工方案制定的吹扫流程图、方法步骤和所选吹扫介质,按管线号和设备位号逐一进行,并填写登记表
C.吹扫介质应保持低压力状态,存放酸碱介质的设备、管线,应先予以中和或加水冲洗
D.吹扫合格后,应先停气,再关闭有关阀门,同时及时加盲板与有物料系统隔离
滑动查看答案
???
答案:B
解析:A选项错误,设备和管线内没有排净的可燃、有*液体,一般采用蒸汽或氮气进行吹扫。C选项错误,吹扫介质压力不能过低,以防止被吹扫介质倒流至氮气管网,存放酸碱介质的设备、管线,应先予以中和或加水冲洗。D选项错误,吹扫合格后,应先关闭有关阀门,再停气,以防止系统介质倒回,同时及时加盲板与有物料系统隔离。
其他安全
.[单选题]木工机械刀轴转速高、噪声大,容易发生事故,下列危险、有害因素中,属于木工机械加工过程危险、有害因素的是()。
A.高处坠落
B.热辐射
C.粉尘
D.电离辐射
滑动查看答案
???
答案:C
解析:木工机械的危险因素:(1)机械伤害。(2)火灾和爆炸。(3)木材的生物、化学危害。(4)木粉尘危害。(5)噪声和振动危害。
.[单选题]机械伤害是木工机械作业的常见事故。下列关于造成机械伤害的说法中,错误的是()。
A.手推送料,遇到结疤、弯曲,使手与刀刃接触,刀刃割伤手指
B.切割完的木料向重心稳定侧运动,导致物料砸伤
C.木料含水量低、质地均匀,易导致夹锯,出现弹料
D.经加压处理变直的弯木料在加工过程中发生弹性复原,而导致夹锯,出现弹料
滑动查看答案
???
答案:C
解析:机械伤害主要包括刀具的切割伤害、木料的冲击伤害、飞出物的打击伤害,这些是木材加工中常见的伤害类型。如由于木工机械多采用手工送料,当用手推压木料送进时,往往遇到节疤、弯曲或其他缺陷,而使手与刀刃接触,造成伤害甚至割断手指;锯切木料时,剖锯后木料向重心稳定的方向运动;木料含水率高、木纹、疖疤等缺陷而引起夹锯;在刀具水平分力作用下,木料向侧面弹开;经加压处理变直的弯木料在加工中发生弹性复原等;刀具自身有缺陷(如裂纹、强度不够等);刀具安装不正确,如锯条过紧或刨刀刀刃过高;重新加工有钉子等杂物的废旧木料等。
.[单选题]木工平刨刀具主轴转速高,手工送料,工件置不均匀等因素可构成安全隐患。下列关于木工平刨的设计和操作的说法中,错误的是()。
A.应有紧急停机装置
B.刨削时压力片与刀具刨削点应在同一垂直线上
C.刨床不带电金属部位应连接保护线
D.刨削深度不得超过刨床产品规定的数值
滑动查看答案
???
答案:B
解析:压力片的外缘应与刀轴外圆相合,当手触及刀轴时,只会碰伤手指皮,不会被切断。
.[单选题]下列关于木材加工过程中的安全技术措施的说法中,错误的是(-)。
A.木工机械的刀轴与电器应有安全联控装置
B.圆锯机上应安设分离刀和活动防护罩
C.刨床采用开有小孔的定位垫片降低噪声
D.手压平刨刀轴必须使用方刀轴
滑动查看答案
???
答案:D
解析:为了安全,手压平刨刀轴的设计与安装须符合下列要求:(1)必须使用圆柱形刀轴,绝对禁止使用方刀轴。(2)压力片的外缘应与刀轴外圆相合,当于触及刀轴时,只会碰伤手指皮,不会被切断。(3)刨刀刃口伸出量不能超过刀轴外径1.1mm。(4)刨口开口量应符合规定。
.[单选题]下列危险有害因素,全部存在于铸造作业中的是()。
A.火灾爆炸、灼烫、机械伤害、尘*危害、噪声振动、高温和热辐射
B.火灾爆炸、灼烫、机械伤害、尘*危害、噪声振动、电离辐射
C.火灾爆炸、灼烫、机械伤害、苯中*、噪声振动、高温和热辐射
D.粉尘爆炸、灼烫、机械伤害、尘*危害、噪声振动、电离辐射
滑动查看答案
???
答案:A
解析:铸造作业过程中存在诸多的不安全因素,可能导致多种危害,需要从管理和技术方面采取措施,控制事故的发生,减少职业危害。(1)火灾及爆炸。(2)灼烫。(3)机械伤害。(4)高处坠落。(5)尘*危害。(6)噪声振动。(7)高温和热辐射。
预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇